song524 2013-03-09 03:09:49 | 云南省 安装算量GQI | 897查看 6回答
管内穿线问题
在安装算量软件中,有个自动报警回路,穿SC20,里面有三根线ZRRVP-2*0.5、ZRBVR2*1.0、ZRRVS2*1.0,这三种线我按下图设置后变成三种都线工程量都乘2了,可是这三种线中只能BVR线才乘2。其它两根不用乘我该怎么做才是对了
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样输入看看ZRRVP-2*0.5/2ZRBVR-1.0/2ZRRVS1.0,
2013-03-09 05:00:26
-
ZRRVP-2*0.5、ZRBVR2*1.0、ZRRVS2*1.0,其中ZRRVP-2*0.5、、ZRRVS2*1.0导线分别只有一根时,输入改为:ZRRVP-0.5、、ZRRVS1.0就可以。
2013-03-09 12:02:44
-
你要再电缆导管里面设置啊,,ZRRVP-2*0.5/2*ZRBVR2*1.0/ZRRVS2*1.0
2013-03-09 22:32:03
-
要定义在电缆导管里面即可,你是定义在电线导管里面了。
2013-03-10 00:55:17
-
你说的都是两根的
2013-03-09 07:27:53
-
使用电线项时,电线标注有几根软件就乘几根,如BV-3*4的电线长度100m ,软件就计算为300m 。 使用电缆项时,电线标注有几根软件就计算一根的长度,如ZRRVS2*1.0的电缆长度100m ,软件就计算为100m 。 上述三种线都应该使用电缆项。ZRBVR2*1.0 ,如果是单股线,要使用电线项,如果是双股的就使用电缆项计算。
2013-03-09 08:25:23
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看