空调 分支管 分歧管 套价
我是新手, 关于分支管的安装 请教一个问题 液管铜管干管是19.05连接室内机的是6.35,那么这里是不是要安装一个 A、B、C端分别是19.05、19.05、6.35的分支管呢?但是好像没有这个规格的分支管(见下图),AB端为19.05的c端最大为9.52,那是不是再加一个9.52到6.4的变径?? 空调冷媒铜管的安装过程 管径不同的管道连接都是用变径吗?我听说有胀管工具,是不是有些是胀管后然后直接连接的呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、分歧管要安装一个 A、B、C端分别是19.05、19.05、6.35的分支管; 2、表格40T分歧管的汽管与液管的对应关系:A端汽管:31.8配液管19.05;B端汽管:31.8配液管19.05;C端汽管:25.4配液管15.88; 3、空调冷媒铜管的安装过程,管径不同的管道连接是用变径; 4、一般不用胀管,用钎焊焊接。