35****@QQ.COM 2013-03-11 18:25:55 | 重庆市 其他专业 | 2145查看 2回答
拉筋的间距是箍筋的两倍,这个间距是指的加密区还是非加密区
例如: 1、箍筋:A8@100/200 ;拉筋A8@200/200 2、箍筋:A8@100/200 ;拉筋A8@100/400 3、箍筋:A8@100/200;拉筋A8@200/400 这三个那个是正确的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳拉筋的间距是箍筋非加密间距的2倍箍筋a8-100/200,拉筋是a8-400
2013-03-12 05:57:38
-
3、箍筋:A8@100/200;拉筋A8@200/400 这个正确。
2013-03-12 04:37:30
-
CAD图中注加密区是什么意思:是不是两端箍筋间距是集中标注的100,其他间距是200?这种加密筋如何
CAD图中注加密区是什么意思:是不是两端箍筋间距是集中标注的100,其他间距是200?这种加密筋如何输入?梁本身有加密的问题补充:CAD图中标注了加密长度
-
CAD图中注加密区是什么意思:是不是两端箍筋间距是集中标注的100,其他间距是200?这种加密筋如何输入?问题补充:CAD图中标注了加密长度
-
主梁的箍筋加密区是100的间距,非加密区是200,主梁与次梁都是500高,我就想问,主梁的加密区设置时在主梁与柱子交接的地方设置,还是与次梁相交的位置都要设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看