ro****@163.com 2013-03-12 02:26:08 | 北京市 安装 | 1880查看 6回答
电缆计算规则问题
电缆根据图纸计算出长度,最后*(1直线距离系数+20%配电室、转湾盘长和波状敷设综合系数)应该是多少?是20%吗?为什么,请高手指导
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.电缆敷设预留长度依据全统定额的计算规则,在2001定额的56页,一看就明白。 2.电缆长度=(图示延长米+2~12条的预留量相加后的合计)*(102.5%)弛度 3.管内穿电缆,不得计算弛度。
2013-03-12 04:22:02
-
电缆根据图纸计算出长度,最后*(1直线距离系数+20%配电室、转湾盘长和波状敷设综合系数)应该是多少?是20%吗?为什么,请高手指导 答:这个是不对的,你就严格按照定额的计算规则的附加长度的表格计算就好了
2013-03-12 11:19:39
-
呵呵,这是谁说的,计算电缆,是有计算规则的,根据图纸算,配电箱在什么位置,配电箱预留半周长,上翻下翻的都要结算的,
2013-03-12 11:33:51
-
电缆长度=(水平长度+垂直长度+进出建筑物的预留长度+建筑物变形缝的预留长度+中间电缆头的预留长度+电缆两端端头预留长度)*(1+2.5%)
2013-03-12 11:53:26
-
shough 说的正确。 电缆长度=(水平长度+垂直长度+进出建筑物的预留长度+建筑物变形缝的预留长度+中间电缆头的预留长度+电缆两端端头预留长度)*(1+2.5%)
2013-03-12 03:58:54
-
2013安装软件中按施工图标示的绘制出电缆的工程量后,软件会计算出电缆的实际长度,并根据施工规范自动增加计算出该预留的余量,不用再考虑什么计算规则了。最后按软件计算出来的总量就是对的了。
2013-03-12 04:18:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看