江儿 2013-03-12 15:25:40 | 江苏省 安装 | 7087查看 1回答
接地母线工程量计算
案例:某厂主厂房,房顶的长和宽分别为30米和11米,层高4.5m共五层,女儿墙高度0.6m,室内外高差0.45m。女儿墙顶敷设Φ8镀锌圆钢避雷网,Φ8镀锌圆钢引下线自两角引下,在距室外自然地平1.8米处断开,在距建筑物3米处,设三根2.5米长L50×5角钢接地极,打入地下0.8米,顶部用-40×4镀锌扁钢连通,在引下线断接处和引下线连接。 计算式:接地母线(1.8+0.8+3+10)×2×1.039 =32.42m中+3+10表示那部分长度?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
3是距建筑物距离,10是3根角钢接地极之间距离。
2013-03-12 09:24:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看