• 请问在实际工程预算中碰到图纸上有误的地方或有错的地方应怎么处理?

    比放说电梯井洞口上方连梁,图纸上标明该处连梁是从2-4层,意思首层没有,但是我们在现场工地施工时别说首层,地下室都有。所以小兄弟请问大家像这类问题我们在实际工程预算中怎么办?按图预算还是考虑到现场施工? 呵呵,好像这问题有点白痴,小兄弟以前是现场干施工员的,现在刚学预算这方面。

    梯井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    比放说电梯井洞口上方连梁,图纸上标明该处连梁是从2-4层,意思首层没有,但是我们在现场工地施工时别说首层,地下室都有。所以小兄弟请问大家像这类问题我们在实际工程预算中怎么办?按图预算还是考虑到现场施工? 呵呵,好像这问题有点白痴,小兄弟以前是现场干施工员的,现在刚学预算这方面。 在做预算时先按图书纸要求去做,当图纸有错误或问题时,在施工前应及时联系设计,请求出变更,最后再按变更来进行增减结算。这样可以壁免不必要的麻烦。

    2013-03-12 23:29:15 

  • 实际施工中 如果 图纸没有要求 但是你们做了 分两种情况对待 1. 是甲方要求的 那就补办签证 最终计入工程结算 2. 甲方没要求 图纸也没有注明 是你们自己做的 那就属于施工方自己施工错误 自认倒霉。

    2013-03-12 23:51:42 

  • 实际工程预算中碰到图纸上有误的地方或有错的地方应该询问设计单位处理,其他人的解释理解都是无效的。

    2013-03-13 05:48:32 

  • 2-4层的连梁。首先要确定是不是指2层楼面,如是就是1层顶啊,

    2013-03-12 23:35:46 

  • 所提的设计施工图纸之中的质疑,在进行预算计算时首先查阅图纸会审纪要中是否有相关答疑,如果没有时则再咨询设计单位给予明确书面答复或者相应的设计变更相关技术核定单,即按照设计单位的依据为准进行相应计算就行了。

    2013-03-13 07:47:44 