断点 2013-03-13 15:51:37 | 北京市 安装 | 2996查看 3回答
利用基础钢筋做接地极,套接地母线敷设还是套均压环敷设,为什么
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套电气定额4-5利用地板钢筋做接地极子目,单位m2.
2013-03-13 16:03:05
-
利用基础钢筋做接地极,套均压环敷设,他和均压环的施工方法一样,接地母线必须有材料,利用基础钢筋做接地极,没有材料只是焊接。
2013-03-13 16:03:22
-
利用基础钢筋做接地极;接地母线敷设;均压环敷设;各有各的定额子目,不要混淆了,施工内容不一样。 利用基础钢筋做接地极套4-5,按底板的面积计算,既不套接地母线敷设也不能套均压环敷设,因为它既不是接地母线,也不是均压环。
2013-03-13 16:45:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看