lfh5069063 2013-03-13 22:54:27 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2236查看 5回答
箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d怎么来的
在甲乙双方审核结算时,为了各自的利益,出现了不同的计算公式,作为施工方我认为应按照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d,但不知怎么来的,想请教一下高手,增加说服力
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳还要 乘上 2 照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层) *2 +2×11.9d+8d
2013-03-14 07:46:54
-
照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 括号里的不用解释吧,2*11.9d是两个弯钩的长度(按抗震的计算,单个的弯钩为11.9d,非抗震的为5.5d),8d是指加上8个钢筋直径,因为括号内的构件截面—2*保护层是指的主筋的保护层(也就是扣保护层扣到了箍筋内边,),+8d是指算到箍筋外的钢筋长度!
2013-03-13 23:23:41
-
一楼正解
2013-03-14 00:49:16
-
箍筋平直段长度是10d,1?9是135度弯勾调整值,8d是8个箍筋直径倍数。
2013-03-13 23:30:35
-
同一楼上观点。。
2013-03-13 23:32:44