• 箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d怎么来的

    在甲乙双方审核结算时,为了各自的利益,出现了不同的计算公式,作为施工方我认为应按照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d,但不知怎么来的,想请教一下高手,增加说服力
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    还要 乘上 2 照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层) *2 +2×11.9d+8d

    2013-03-14 07:46:54 

  • 照箍筋长度=(梁宽-2×保护层+梁高-2×保护层)+2×11.9d+8d 括号里的不用解释吧,2*11.9d是两个弯钩的长度(按抗震的计算,单个的弯钩为11.9d,非抗震的为5.5d),8d是指加上8个钢筋直径,因为括号内的构件截面—2*保护层是指的主筋的保护层(也就是扣保护层扣到了箍筋内边,),+8d是指算到箍筋外的钢筋长度!

    2013-03-13 23:23:41 

  • 一楼正解

    2013-03-14 00:49:16 

  • 箍筋平直段长度是10d,1?9是135度弯勾调整值,8d是8个箍筋直径倍数。

    2013-03-13 23:30:35 

  • 同一楼上观点。。

    2013-03-13 23:32:44 