香芋梦 2013-03-14 16:21:58 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1315查看 5回答
地下室框架柱钢筋怎么设置
框架柱600*600,角筋4C22,b边一侧中部筋2C20,h边一侧中部筋2C20,箍筋A8@100,(4*4)。 问题:柱子的下部钢筋在钢筋三维中看不到,是不是哪里设置错了,请各位指点迷津!问题补充:下面就是基础了,看不了柱子钢筋
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你没设置错误,下面的钢筋在下一层里面,你可以选择相邻楼层查看三维,应该看得到。
2013-03-14 16:29:15
-
已采纳可能是你没有将柱子的底标高设置等于或低于基础顶标高的原因(即柱子底标高高于基础顶标高),检查一下,修改后汇总计算即可。
2013-03-14 17:33:10
-
已采纳在本层的柱的纵筋是计算至此位置的,其下部部分计算在下一层中,只要同时打开相邻层就可以看到了。
2013-03-14 21:10:26
-
已采纳你的设置没有错,你看45个箍筋就对了
2013-03-15 07:58:17
-
已采纳你没有设置错误,因为你下面有柱,它的钢筋在下一层。
2013-03-15 08:30:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看