秋天的果实 2013-03-14 17:49:11 | 北京市 安装 | 3363查看 1回答
电缆敷设的 水平量和垂直量需要分开来计算么?
1.我见河北定额电力电缆分 电力电缆敷设 和电力电缆沿垂直通道敷设两种,引发此想:电缆敷设的 水平量和垂直量需要分开来计算么? 2.电力电缆沿墙敷设 是什么意思?裸电缆沿墙面敷设? 3.什么是预分支电力电缆?问题补充:谢谢啊 亲! 您回答的第一条中,只有当电缆的垂直长度超过20米时,比如说垂直长度是25米,要将整个25米都套缆沿垂直通道敷设定额子目,还是只将超过20米的那5米套缆沿垂直通道敷设定额子目? 您回答的第二条中,句号前与句号后的主体都是在讲裸电缆吧。 非常感谢您的参与!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳.电缆敷设的 水平量和垂直量在20米以下不需要分开来计算,当 垂直量超过20米需要将超过部分分开来计算(套缆沿垂直通道敷设定额子母)。 2.电力电缆沿墙敷设 是指电力电缆在墙上敷设。裸电缆沿墙面敷设是指电缆没有保护管或不在桥架中,在墙上敷设 3.预分支电力电缆是电缆的分支在生产厂家生产时就做好了,施工时不用做分支接头。
2013-03-14 18:11:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看