sin659918103 2013-03-14 20:22:25 | 广东省 装饰 | 6591查看 9回答
规定计算满堂脚手架后,不再计算内墙脚手架?
广东定额里面没有相关的描述,那广东这边计算满堂脚手架再计算墙面活动脚手架是重复计算了吗?(单独装饰工程)问题补充:其他省份的定额里面可能有相关规定,但广东省定额单独装饰部分是没有相关说明的吧?
全部回答
(9)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,一般来说计算满堂脚手架之后就不能再计算活动及单双排
2013-03-14 20:55:27
-
已采纳计算满堂脚手架再计算墙面活动脚手架是重复计算了---因为满堂脚手架搭设以后,就不用再使用别的脚手架了。(单独装饰工程)
2013-03-14 20:25:51
-
已采纳要根据实际情况,如果高度超过3.6米才发生满堂脚手架,3.6以内只计里脚手架或活动脚手架,
2013-03-14 22:14:46
-
已采纳在施工的过程中有满堂脚手架的话就不可能再搭脚手架了,也没有地方可以搭了,满堂脚手架可以完成任何一项施工任务!
2013-03-14 21:51:19
-
已采纳计算满架就不再计算其他了,可以查阅清单说明。还有定额规则,有的。
2013-03-14 21:23:38
-
已采纳计算满堂脚手架再计算墙面活动脚手架是重复计算了(单独装饰工程)。
2013-03-15 06:11:40
-
已采纳同意竟真的回答。
2013-03-15 05:56:58
-
已采纳室内装饰工程层高超过3.6米计算满堂脚手架,不再计算活动脚手架和墙面、 天棚简易脚手架了。
2013-03-15 09:16:11
-
已采纳单独装饰工程高度在3.6米以内的按活动脚手架子目执行,高度超过3.6米详广东定额1206页说明