张良杰 2013-03-15 08:34:27 | 湖北省 土建 | 6723查看 6回答
钢板止水带只是用地下室外砼墙吗还是地下室内、外砼墙都适用?
还有就是只适用于地下室外砼墙,和地下室内砼墙是水池的部分
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是使用在地下室外墙与基础的连接处和后浇带的水平位置
2013-03-15 08:36:56
-
钢板止水带只是用地下室 有防水 要求的 外砼墙;
2013-03-15 08:36:48
-
是的,一般只适用于地下室外砼墙,和地下室内砼墙是水池的部分。
2013-03-15 08:37:59
-
钢板止水带一般都是用在外墙施工缝部位。
2013-03-15 08:40:01
-
钢板止水带不只是用地下室外砼墙,还用在二次浇注及必须留施工缝的防水工程上。
2013-03-15 08:38:15
-
钢板止水带在,地下室外墙(及地下水池)500mm高处施工缝,沿外墙一周;地下室底板、外墙后浇带两边沿后浇带方向布置,顶板后浇带设不设置止水钢板要问设计了,我正在做的工程问了设计说顶板的不用做。内墙不用做止水钢板,一般有的工程设计还会在地下室顶板与地下室外墙连接处设置橡胶止水带。
2013-03-15 08:51:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看