生活请来点激情 2013-03-15 09:22:28 | 云南省 土建 | 1380查看 2回答
超高模板工程量该如何理解
云南地区03定额措施费中,现浇钢筋混凝土墙、柱、梁、板的模板超高是按3.6M编制的,当其高度超过3.6M时,其超过部分的工程量另按模板支撑超高项目计算,这句话该如何理解,比如层高4.5M,超过部分是按4.5M计入,还是按4.5-3.6计入.
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳没超高的部分正常计算,超高的部分按超高计算
2013-03-15 15:47:47
-
云南地区03定额措施费中,现浇钢筋混凝土墙、柱、梁、板的模板超高是按3.6M编制的,当其高度超过3.6M时,其超过部分的工程量另按模板支撑超高项目计算,这句话该如何理解,层高4.5M,超过部分的工程量是按4.5-3.6计入.