69****@qq.com 2013-03-15 10:11:23 | 内蒙古自治区 其他专业 | 4923查看 2回答
强度试验(水压)与管道总试压及冲洗的区别与联系
市政热力管网强度试验(水压)与管道总试压及冲洗的区别与联系
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
强度试验是针对管道自身强度进行的试验,总试压不仅包含管道自身的,是整个管网运行状态的试压。
2013-03-16 16:58:11
-
依据2012北京市建设工程预算定额培训教材-市政专业名词解释:
管道试压:管道试压及分段试压,在管道安装后、管口防腐保温工程设备安装前进行,试压压力为设计压力的1.5倍,且不得低于0.6MPa。
管道总试压及冲洗:管道总试压及冲洗在管道、管件全部按照完后且符合其他规范要求后进行,试压压力为设计压力的1.25倍,且不得低于0.6MPa。
2019-08-29 17:47:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看