邰守超 2013-03-17 07:56:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 475查看 4回答
砖混结构,梁的计算结果
我在砖混结构中算梁,梁的计算结果是按轴线计算的,不是安外边线计算。ggl2013软件
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我在砖混结构中算梁,梁的计算结果是按轴线计算的,不是安外边线计算。ggl2013软件 GGJ2013中,软件是按11G101-86页中的标做法来设计的,非框架梁遇构造柱时,是按铰接考虑,是计算轴线位置,伸入支座内长度小于12d(二级钢)或15d(一级光圆钢筋)再加弯折来计算的。如果是框架柱时,按支座考虑锚固计算到柱外侧边来计算底筋,
2013-03-17 10:40:52
-
这是因为你画的梁只到了轴线呀。 相垂直的两个端头有没有混凝土构件呢? 那就不用担心少计算了,构造柱是通高计算的。 钢筋只要满足了锚固要求就可以了。 这关键就要看这条梁是什么梁了,如果是普通梁,端头的支座就必须是框架梁或框架柱,构造柱是不符合要求的。如果是圈梁,计算到轴线就完全符合要求了。
2013-03-17 07:59:33
-
从工程设置中调整,重新汇总计算看结果有什么区别 应该没有区别
2013-03-17 08:01:05
-
如果是砖混结构计算钢筋,在新建工程时,应该在第二步(工程信息)中,将“结构类型”选为“砖混结构”,软件才能正确计算砖混结构钢筋用量的,否则,软件计算的钢筋就会有一定的误差的。如图
2013-03-17 10:53:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看