牧明 2013-03-18 09:31:31 | 上海市 安装 | 933查看 2回答
电气工程量计算问题
在强电工程量计算过程中,为了后期套定额的方便,在计算工程量的时候通常采取什么顺序。例如每一层的工程量中,各项目的特征怎样描述最优?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳我计算强电一般分为以下几步: 1、干线配电部分 2、动力配电部分 3、普通照明部分 4、公共照明部分 5、应急照明部分 6、防雷接地部分 7、等电位联结部分 (或者把防雷接地与等电位联结部分计算在一起) 干线配电部分的顺序一般是箱、桥架、管、电缆电线、电缆头、接线端子、系统调试等。 动力配电部分的顺序一般是管、电缆电线、电缆头、接线端子 普通照明部分的顺序一般是管、线、灯开关插座、接线盒 公共照明部分的顺序一般是管、线、灯开关插座、接线盒 应急照明部分的顺序一般是管、线、灯开关插座、接线盒
2013-03-18 15:56:53
-
箱子,管,线,开关插座大概是这样的顺序,图纸要求怎么做就怎么描述
2013-03-18 10:23:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看