qi****@163.com 2013-03-19 12:44:38 | 河北省 其他专业 | 1940查看 3回答
备用主配电箱用计里面的电缆的量吗
住宅中,地下室里一般都有几个主箱子。其中APZ 与 APB 箱子,一个是主箱,一个是备箱。请问这个备箱(APB)中的电缆用计算它的数量吗。图中 ATxdt (消防电梯箱)箱子的进线是有两条的。和 APZ 与 APB 的第二条回路一样的。 那这个APB箱子的个数,与它的回路电缆的量用不用计算呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要计算,平面图上一般不显示备用电源的位置,但是配电箱的报价要考虑,要配置,如果给出了箱子的具体位置,一般相应的电缆和箱都要考虑预算,为了明确可在编制说明中描述
2013-03-19 13:28:11
-
备用主配电箱的备用电缆是否需要计算要看平面图中是否有回路引线;如果在平面图中标注了回路引线就计算、没有标注就不计算。
2013-03-20 05:58:28
-
不用计算,只算箱子,,
2013-03-19 14:12:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看