学徒 2013-11-21 20:34:43 | 河南省 土建算量GCL2013 | 1386查看 2回答
砖砌的集水坑都要算哪些量呢?
各位老师,集水坑设计是混凝土结构,变更为用砖砌,但是也没有变更后的图,我该怎么算呢?坑四周不放坡直砌上来,那么坑的地板只做个垫层,还是在垫层上用砖砌原来坑地板厚度呢?谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
集水坑设计是混凝土结构,变更为用砖砌,变更应该有变更图或做法说明,否则无法正确合理地计算工程量。
砖砌筑积水坑应计算以下工程量:
1、基坑底板垫层和砼集水坑底板,或者还有底板钢筋工程量;
2、砖砌体的工程量;
3、集水坑室内外防水砂浆抹面。或者有防水层。
2013-11-21 20:45:02
-
各位老师,集水坑设计是混凝土结构,变更为用砖砌,但是也没有变更后的图,我该怎么算呢?坑四周不放坡直砌上来,那么坑的地板只做个垫层,还是在垫层上用砖砌原来坑地板厚度呢?谢谢
-
图形算量2008电梯井与集水坑底部怎样连接的?我怎么连接不上呢?如图
它们不是连着的中间有道混凝土怎么画到坑底标高上呢?问题补充:它们连接的地方也是有坡度,但是我试了好几遍都画不上,为什么画的边坡总跑到坑底下?
-
在套价时,有梁板的工程量输入,要怎么区分图形算量中哪些是有梁板的梁哪些是平板的梁呢
在已经把板区分为有梁板和平板之后,梁的工程量要怎么在报表中区分为哪些是有梁板的梁和平板的梁呢? 报表中现浇板的工程量已经包括有梁板的梁和板了吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看