86****@qq.com 2013-03-21 09:01:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1872查看 5回答
圈梁标高设置问题
两个拼接的建筑在一起,标高不一样,门窗也不一样,现在要在外墙门窗上口加设一道圈梁,内墙门窗上口加设两道圈梁,我看要是按层顶标高的话圈梁就跟梁重合了,这样计算的话钢筋是不是就少了呢,我想确定一下这个标高怎么设置啊 非常感谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两个拼接的建筑在一起,标高不一样,门窗也不一样,现在要在外墙门窗上口加设一道圈梁,内墙门窗上口加设两道圈梁,我看要是按层顶标高的话圈梁就跟梁重合了,这样计算的话钢筋是不是就少了呢,我想确定一下这个标高怎么设置啊 非常感谢 先定义圈梁,然后调整标高,然后画上,画第二道时先调整标高,然后画上。主要记住,先调整标高再画。
2013-03-21 09:49:19
-
圈梁如果与梁重合,圈梁就没有作用了,就不能再计算了。 设计人不会让圈梁与梁重叠布置的!
2013-03-21 09:11:44
-
您好··这个是需要看您工程中的要求的··如果工程中要求是圈梁和梁重叠布置的话·您可以重叠布置的。钢筋是不会少计算的。
2013-03-21 09:11:38
-
你好,你的圈梁顶标高可以这样设置,圈梁顶标高等于窗离地高度加窗洞高度,如果这样设置圈梁还是与梁重合的话,那就是图纸设计问题了,可以让设计单位对这种情况进行答疑。
2013-03-21 09:23:36
-
楼上的说法可以的参考下 你截图看的 好方便帮你解决
2013-03-21 10:18:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看