sxg0526 2013-03-21 09:27:10 | 重庆市 其他专业 | 1480查看 1回答
关于钢筋连接及接头位置
例如柱的同一面1234号钢筋采用对焊连接,可否错开连接在同一位置对接呢,意思是1、3号钢筋都在同一位置连接;如果框架梁采用螺纹连接,是否考虑了连接接头位置呢,如何规定的,还有就是梁的上部钢筋1234号钢筋单面全部错开连接可以吗?请各位给我全部疑问回答下,谢谢了!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 例如柱的同一面1234号钢筋采用对焊连接,可否错开连接在同一位置对接呢,意思是1、3号钢筋都在同一位置连接,这个实际上就是柱子纵筋错开50%对接,这个是可以的,但错开长度要≥35d。 梁的纵筋采用直螺纹连接也要错开连接,错开率也要≥50%,错开长度要≥35d。如果采用的是一级机械连接接头,可以不需要考虑接头的位置。
2013-03-21 10:15:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看