hgwbx 2013-03-21 14:30:30 | 湖北省 安装 | 1168查看 3回答
电缆预留的问题
请教一下,两个配电柜之间的电缆穿管埋地敷设,电缆进出沟槽的预留是按照电缆进出电缆沟一样预留吗? 进沟槽端和出沟槽端各+1.5m,是这样吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
两个配电柜之间的电缆穿管埋地敷设,电缆进出沟槽的预留是按照电缆进出电缆沟一样预留的, 进沟槽端和出沟槽端各+1.5m,应该是这样的。
2013-03-21 14:46:43
-
两个配电柜之间的电缆穿管埋地敷设,电缆进出沟槽的预留是按照电缆进出电缆沟一样预留吗? 进沟槽端和出沟槽端各+1.5m,是这样吗? 关于电缆预留的问题,定额规定的很详细,没有说明要预留的就不能计算,只能按照规定的预留部位和规定的长度计算。电缆敷设的附加长度 序号 项目 预留长度(附加) 说明 1 电缆敷设驰度、波形弯度、交叉 2.5% 按电缆全长计算 2 电缆进入建筑物 2.0m 规范规定最小值 3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值 4 变电所进线、出线 1.5m 规范规定最小值 5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值 6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值 7 电缆进控制、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸 8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线 9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算 10 厂用变压器 3.0m 从地坪起算 11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度 12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0.5m 规范最小值 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。7、电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位,电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。
2013-03-21 15:57:31
-
是按照电缆进电缆沟预留. 进沟槽端+1.5m,出端不加。
2013-03-22 09:15:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看