鸿鸿辣椒 2013-03-22 11:43:03 | 山西省 其他专业 | 1588查看 2回答
电气施工图中,设备表,强电接线盒或开关标明距地的高度是结构高度吗
电气施工图中,设备表,强电接线盒或开关标明距地的高度是结构高度吗?例如距地1.4米,层高为2.9米,地面做法厚为110毫米,下部预埋管的高度就是2.9-1.4+0.11吗
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建筑标高,就是最后成型地面高度到设备或线盒下边之间的距离
2013-03-22 23:53:49
-
按建筑标高考虑。也就是地面装修层以上
2013-03-22 13:05:50