Torres 2013-03-22 14:43:44 | 广东省 其他专业 | 4624查看 4回答
关于抹灰挂网问题
砼墙与砖墙交接处,为防止热胀冷缩造成粉刷层开裂,通常在该交接处钉设钢丝网,但是本人在现场中发现下列一些情况: 第一、如果砼墙与砖墙不是在一个平面,而是丁字墙形状,那么在阴角处需要铺设钢丝网吗? 第二、如若剪力墙是200mm,上部梁截面也是200mm,而与之相交的砌体墙只有100mm,且砌筑与一边平,那么相交之处皆为出现阴角,该处是否需要挂网? 第三、构造柱与砖墙交接处要挂网吗? 第四、砼墙与砖墙交接处,是不是包括所有的内墙和外墙该部位都需要挂网? 第五、是不是有规范规定:楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强?是哪本规范,第几条? 因为规范对挂网的要求不是很详细,造成实际施工对挂网问题处理的也很随意,没有相关规定的约束。以上问题请大师们指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳挂网的目的是为了减少裂缝的发展;不同的材料的热胀冷缩的性质不同,挂网的目的就是传递热胀冷缩产生的应力。一般在施工中要求不同的界面连接处都需要挂网。所以你上面问的1、2、3、4都需要挂网的。五、没有这个规则,也是按设计要求设置即可。
2013-03-24 17:26:48
-
一、需要。 二、需要。 三、需要。 四、内外都需要。 五、没有这个规则,也是按设计要求设置即可。
2013-03-22 15:02:46
-
按照施工图的做法和选用的标准图集去做。
2013-03-22 15:00:19
-
只要是两种不同的材料交接处都需要挂网,楼梯间保温则是图纸中的要求
2013-03-22 16:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看