43****@qq.com 2013-03-23 12:48:33 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 5268查看 1回答
弱电井内的管内穿线工程量计算方法
请教下各位老师,就是在计算消防弱电井内的管内穿线的工程量的问题,是这样的,就是我这个图纸是13层楼房,一层电井内的消防接线箱的尺寸跟2-13层的不一样。。我之前计算管内穿线的时候都是建筑物高度*导线根数*余量这样粗略的算,我现在有个公式,是专门算这个的,比如说我要算弱电井内电源线的管内穿线的量,我是这么算的: [电源管立管长度+(一层接线箱半周长)+(二层接线箱半周长)+(箱半周长数量)*(二层接线箱半周长)*(层数-1)]*导线根数 如:[38.6+(0.32+0.44)+(0.25+0.4)+2*(0.25+0.4)*(11-1)]*3 但是这个公式我有个地方弄不明白,就是“箱半周长数量”指的是什么,显然不是层数。 由于第一次接触这个公式看的好复杂,请各位老师指导一下,谢谢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳箱半周长数量;如2-13层共计12个配电箱,它有12个配电箱的半周长,箱半周长数量就是12个。
2013-03-23 13:37:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看