zxgldy 2013-03-25 08:24:21 | 河北省 安装 | 6883查看 6回答
分集水器怎么算
这个要算哪些量,分水器和集水器算两个吗,分集水器的回路是怎么区分的
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳七、低温地板辐射采暖系统中 ,管道 敷设 项目包括了配合地 面浇筑用工,不包括与分(集)水器连接的阀门。 面浇筑用工,不包括与分(集)水器连接的阀门。 八、低温地板辐射采暖中的过滤器安装套用阀门相应子目。 八、低温地板辐射采暖中的过滤器安装套用阀门相应子目 分 (集)水器安装按设计图示数量以“台”为单位算 从以上计算规则可以看出,要区分地盘管管径,及其回路数量(是两环路的,既然定额是环路的,那么就是一给一回算一个环路),套一个分(集)水器子目(把分水器各集水器价格加到一起调整价格,一般都是安装在一起的,实际是在一起的,定额内包括手动放风阀,不再套),然后套个自动温控阀,然后套个另外两个阀门(白色的) 再套个过滤器子目(Y字形的)。
2013-03-25 08:58:02
-
分水器是通过这个容器和来水分成各个支流,集水器是把各个支流回水集中在一起,应该是计算两个
2013-03-25 08:31:39
-
分水器、集水器套两次定额,供水管进的是分水器,而集水器与回水管相连。
2013-03-25 08:39:29
-
分水器定额包含了集水器,它们是一套的,不能再套集水器。主材价把集水器和分水器加在一起。
2013-03-25 08:36:05
-
分集水器定额是以台为单位的(一个分水器,一个集水器),底下的支管是几个就是几路。 要算那些量:四路分集水器一台,过滤器一个,自动温控阀一个,球阀两个。
2013-03-25 08:46:41
-
根据你图纸实际的管径、环路,在2012定额第八册8-735至8-746中选取;环路:一供一回为一个环路
2013-03-25 10:43:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看