• 铝合金衬塑PE-RT管,热熔承插连接问题

    铝合金衬塑PE-RT管,热熔承插连接, 1、像大管径的DN100的也热熔连接吗 2、如果是无论大小管径,均为热熔连接,定额套什么项目合适呢??湖北08定额中有铝合金衬塑管的项目,但没有说明是说明连接,而且里面定额含量机械中没有热熔机,而且该定额项最大管径只有DN65以内的, 3,如果说小管套径这个项目,那么大管径就无法套这个项目了,大管径该套说明项目呢 4,个人观点,大管径的管道也热熔连接吗??一般大管径通常卡箍火灾法兰连接等等,
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.可以,定额既然能有就是肯定可以做的,定额有一定的滞后性,定额里没有的未必不能做; 2,相应的子母在定额均有反应,范围扩大一下可以看一下当地补充定额; 3.大管径的也可以套,变换一下主材和辅材含量即可; 4.大管径最好应法兰连接比较合适。一是方便施工,二是质量相对而言有保障,热熔的大管径施工难度较大

    2013-03-25 17:43:34 

  • 1、像大管径的DN100的也热熔连接吗 可以 2、如果是无论大小管径,均为热熔连接,定额套什么项目合适呢??按热熔电熔的定额,如PE、PPR 湖北08定额中有铝合金衬塑管的项目,但没有说明是说明连接,而且里面定额含量机械中没有热熔机,而且该定额项最大管径只有DN65以内的,按热熔电熔的定额,如PE、PPR 3,如果说小管套径这个项目,那么大管径就无法套这个项目了,大管径该套说明项目呢 都可以热熔 4,个人观点,大管径的管道也热熔连接吗??一般大管径通常卡箍火灾法兰连接等等,需要针对具体工程设计

    2013-03-25 12:12:17 