yjcel 2013-03-25 17:19:36 | 北京市 安装 | 3992查看 2回答
关于消防风机直其控制线路,接线问题
系统图上消防直启控制线路是连接到风机控制箱的,但现在消防公司深化后说是连接到各台风机上的。但是同单位提供的深化图也是只有一根消防直启控制线。麻烦帮我看看是我错了,还是他要坑我。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
这个要看设计图,一般给控制箱电源电缆,由控制箱到电机的管缆都是你施工范围
2013-10-06 22:41:25
-
系统图上消防直启控制线路是连接到风机控制箱的,但现在消防公司深化后说是连接到各台风机上的。但是同单位提供的深化图也是只有一根消防直启控制线。麻烦帮我看看是我错了,还是他要坑我。 答:不单单是接到风机控制箱的,还需要连接到设备的。
2013-03-25 17:37:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看