11****@QQ.COM 2013-03-26 19:03:54 | 海南省 土建 | 3783查看 1回答
无梁楼盖板的柱上板带ZSB与跨中板带KZB仅为加强筋,这两处还需重复布置板筋(面筋及底筋)?
请问一下: 1、无梁楼盖板的柱上板带ZSB与跨中板带KZB布置的钢筋仅为加强筋,这两处还需再正常布置板筋(面筋及底筋),这种说法是否正确? 2、如果这种说法正确,那么加强筋与板筋是如何布置的?(实际施工中) 3、软件中板带加强筋与板筋是如何布置的?是否分开分别设置,请仔细点说。问题补充:4、根据11G101相关图集来看,柱上板带与跨中板带的钢筋是有重叠的部分,那重叠部分的钢筋是如何布置的? 5、因看到有两种说法:A、一种说法是无梁楼盖板布置了柱上板带和跨中板的地方不需再布置板通长受力筋,板通长受力筋是布置在柱上板带和跨中板带之间的; B、另一种说法是柱上板带与跨中板带布置钢筋仅是加强筋而已,这两处还要再正常布置板的面筋与底筋,如果板筋是双层双向(有负筋)再加上板带的钢筋是么布置的? 理不清楚啊,各位高手帮帮忙!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
无梁楼盖板的配筋一般是双层双向的,图纸中应该有说明,其它的非贯通筋为板带的加强筋,这个可以看看11G101的制图规则P42~P45和构造详图P96。加强筋与板筋是隔一布一来布置的。
2013-03-26 20:12:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看