15****@qq.com 2013-03-27 10:09:56 | 广东省 安装 | 870查看 4回答
接地极等问题!
这情况 , 接地极怎么计 !是不是按测试端子处数计算?平面图有四个测试端子分别是建筑四个角 柱引下线 处,接地端子是不是什么卡子?谢谢问题补充:测试端子是不是接地端子?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳接地极怎么算,要看设计图怎么设计,使用哪种做接地极,如果是钢管、角钢、圆钢等做接地极,按图计算相应接地极根数及扁钢。如果是底板筋接地,套均压环(按全统定额来说),算长度。 不是按测试端子计算。测试端子(断接卡子)是建筑物做接地电阻测试的时候一个测试点,不能代替接地极。
2013-03-27 17:23:56
-
看设计图纸就知道了,断接卡和测试点是两回事
2013-03-27 14:59:17
-
接地极不是按测试端子处数计算,一般一栋楼一处接地极,测试不够时可以根据设计增加接地点;测试端子是测试接地电阻用的,接地端子是引下线等与接地母线连接的点。
2013-03-27 15:15:25
-
要计算接地断接卡和接地断接卡箱。测试端子不是接地端子。
2013-03-27 10:34:58
-
”本工程采用公用接地装置,其接地电阻不大于4欧姆,达不到测定值时另打人工接地“各位老师,图纸中出现这句话是什么意思?这样还要另外套接地极吗
-
哪一些是接地极?什么时候用安装接地极?图例中 想请问各位大神 这些引下来接地是套接地母线那个子目还是接地极那个之母? 如果不是接地极 那可以发一个图纸有标示接地极地方截图看看吗? 求讲解
-
接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。 请问:既然以“根”为计量单位,那么与长度有什么关系?若接地极长度不是2.5m又怎样?难道要调整定额?
-
各位老师好,接地极按根计算,但是我不确定是不是这样计算?请各位老师指导就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)2020-05-12 17:54:20 补充
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看