40****@qq.com 2013-11-19 09:51:34 | 重庆市 安装算量GQI | 860查看 4回答
安装喷淋管道问题
在安装算量喷淋管道时,标示识别完管道后,有些大管子遇到小管子是布置扣立管还是直接和大管子相连呢??(图中洋红色的是DN150的,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
现场施工过程中,一般遵循以下原则:小管让大管,有压管让无压管。你这张图中是DN25管下翻避让DN150管。
2013-11-19 09:59:27
-
软件有扣弯功能
2013-11-19 13:07:26
-
1、原图实际是小管子DN25和主管相连时:在安装算量喷淋管道时,标示识别完管道后,大管子遇到小管子,小管子直接和大管子相连(图中洋红色的是DN150的),如有高差,布立管时按小管子DN25管径。或者标示识别时,横管管径按DN150,竖管管径DN25,即可。
2、原图实际小管子DN25 与主管DN150不相连结时:标示识别时会自动连接在一起,CAD制图是相交的,这个时候,就要把自动生成的立管扣除,删掉即可。
2013-11-19 10:02:06
-
2013-11-19 10:42:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看