    地下室防雷利用基础梁内两根主筋通常焊接形成接地网,地下室总共有8栋楼。 1.是否套接地装置调试的C2-1210接地网子目 2.如果8栋楼是否按8个系统计价? 3每栋楼补打4根接地极,请问补打的接地极是否要算量? 4.接地极是否套C2-1209独立接地装置6根接地极以内,补打接地极一栋楼4根总共有36根,套C2-1209应该为多少组? 5.这两个定额之间有什么区别,什么情况套? (湖北定额)

    主筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    地下室防雷利用基础梁内两根主筋通常焊接形成接地网,地下室总共有8栋楼。 1.是否套接地装置调试的C2-1210接地网子目 回答:可以 2.如果8栋楼是否按8个系统计价?回答:接地网的系统调试可以是一个,但接地装置系统调试应按图有几个测试点加上几个等电位共计是多少,就有多少接地装置系统调试。 3每栋楼补打4根接地极,请问补打的接地极是否要算量?回答:要算量 4.接地极是否套C2-1209独立接地装置6根接地极以内,补打接地极一栋楼4根总共有36根,套C2-1209应该为多少组?回答:应套接地极的制作、安装定额,共8组,36根。 5.这两个定额之间有什么区别,什么情况套?回答:接地极是指接地用的装置。独立接地装置6根以内接地级是调试接地装置的。 那就是65+8接地系统调试。是的

    2013-03-28 10:15:37 

  • 1、是套C2-1210定额; 2、8栋楼共用一个接地网,工程量为1个系统; 3、补打的接地极要计算工程量; 4、补打的接地极还在这个接地网之内,还是只用套1个系统的C2-1210定额; 5、接地网一般比较大,例如:电厂、化工厂、住宅等;接地极一般比较小,比如电线杆子的接地、路灯杆的接地等。接地极一般是40*4的角钢,长度为2.5m,用锤子打到地下。

    2013-03-27 18:18:13 

  • 同意楼上的回答。

    2013-03-27 20:55:16 

  • 同意各位师傅的意见。

    2013-03-29 09:00:09 