• 消防广播和声光报警器需要几组线?

    这是一个系统图 青色的线代表 回路总线RVS1.5 黄的是DC24V联动控制外线BV2*2.5 红色的是消防广播线 RVS1.5 。按图中示意消防广播室 一个模块带7个广播 ;声光报警模块一个需要带动三个声光报警。 1、我看着系统图理解从端子箱至第一个带模块的消防广播是三根线,那第一个带模块消防广播与它之后不带模块的六个消防广播之间是几根线?是什么线? 2、从端子箱至第一个带模块的声光报警是2根线,那第一个带模块声光报警至它之后不带模块的3个声光报警之间是几根线?是什么线? 谢谢大家

    回路

    三根

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、从端子箱至第一个带模块的消防广播是三根线(电源线+报警信号线+广播线),第一个带模块消防广播与它之后不带模块的六个消防广播之间是1根广播线。(这种设计是出于仅对火灾报警区域进行广播,其它地方不广播。如果不考虑区域广播,即消防广播部分区域,只要有报警信号所有的消防广播全响,那么就不需要模块,也就不需要报警信号线+电源线了) 2、从端子箱至第一个带模块的声光报警是2根线,那第一个带模块声光报警至它之后不带模块的3个声光报警之间是1根电源线,设计思路同第一条。 另:看一下消防设备厂家的产品设计(使用)手册,里面都有说明或完整的应用系统图。

    2013-03-29 18:23:27 

  • 后面的是连接声光报警器的线,接线箱单独出来的回路

    2013-03-29 16:34:13 

  • 设计上报警信号线、广播线都是二根线分别走管。

    2019-03-01 15:03:07 