继续不完整 2013-03-30 13:34:46 | 四川省 其他专业 | 2807查看 10回答
(地框梁)地梁,标高在-0.3左右,计算垫层吗?有没有相关规范要求?
(地框梁)地梁,标高在-0.3左右,计算垫层吗?有没有相关规范要求? 施工图没有画出此部分的垫层,但是图纸会审中又出现。 记得老规范叫地框梁,在基础底部和基础联系在一起的施工图有垫层的才算,这个标高在-0.3m处位置就纠结了 请处理过这类问题的朋友解答下。在下是审核施工单位的,目前尚无此部分签证和变更,只有图纸会审记录有提出过。
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳既然图纸会审中有提出地梁有垫层,那就要计算垫层的量,反过来说,如果不计算垫层的量,就要计算地梁下边模板的量了。
2013-03-30 14:04:30
-
垫层是不在构件的标高、尺寸中的,垫层的顶标高就是构件的底标高。
2013-03-30 13:42:06
-
地框梁,有垫层就不计算下部模板,常规做法是下铺炉渣,做垫层,两侧支模后浇混凝土
2013-03-30 15:02:53
-
应该也有垫层才对,既然图纸会审中有提出,有相应记录就应该要算
2013-03-30 13:43:39
-
在-0.3米处一般是拉梁吧 ,如果是拉梁的话就不用设置垫层了。
2013-03-31 13:44:02
-
得看图纸要求!一般都不包含垫层!
2013-04-06 07:46:23
-
钢筋砼本来就不能直接与土层接触,因为打振动泵不好控制,不能保证钢筋砼的质量,图纸会审已经提出就应该计算。
2013-03-30 22:03:19
-
同意心想事成的回答。
2013-03-30 22:08:03
-
(地框梁)地梁,标高在-0.3左右,计算垫层吗?有没有相关规范要求? 地梁有无垫层与标高无关,一般为保证地梁、基础梁施工质量都会设垫层或支底模,既然图纸会审有垫层就应计算。而且混凝土构件在土上和在垫层上其下部钢筋保护层厚度是不同的。
2013-04-04 14:31:03
-
按图施工啊。
2013-04-04 18:19:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看