z635084897 2013-03-30 23:48:45 | 广西壮族自治区 安装算量GQI | 1261查看 3回答
桥架与配管安装高度不至时,画图总显示桥架与配管未连接
桥架安装在板下200处,配管安装在板内,配电箱安装在板下2000处,识别总配电箱、分配电箱、配管、桥架后,用设置起点的功能时总显示桥架与配管未连接上
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般与桥架连接的配管不会敷设在现浇板内的,都是与桥架的标高差不多的,吊在板下然后走墙下返至配电箱。
2013-03-31 06:19:38
-
修改标高即可
2013-03-31 00:22:25
-
管道连接不上桥架都是标高问题,,你检查看看吧,,用三维观察看看
2013-03-31 20:28:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看