追梦冰侠 2013-03-31 09:57:55 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 822查看 3回答
梁的上通筋长度超过所画图元的2倍
请问这是怎么回事?怎么梁的上部通长筋都伸到承台的下面去了!只是基础层,定义的是梁,不是地梁!地梁界面中没有框支梁!所有的框支梁都是这样的,定义内容没有错误,和图纸上的是一样的,梁的支柱我也设置为承台了,还是没有解决问题!问题补充:我用的是GGJ2009
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据你的描述,我想你本来想画的是框支梁,规范上规定框支梁的锚固长度为从梁底算起还需要一个锚固长度,当你设置的钢筋锚固长度超过承台时,就会出现错误了。
2013-03-31 10:35:31
-
你好! 用梁定义时,输入名称为KZL*,则软件默认梁的类别为框支梁,把梁属性里的类别栏选择为基础联系梁或楼层框架梁,然后汇总计算就行了。
2013-03-31 10:27:44
-
同意楼上说法。
2013-03-31 10:46:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看