me****@163.COM 2013-11-18 11:09:16 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 2028查看 2回答
连梁表的识别
请问各位高手,关于这样连量表的识别怎么弄?标准层是5---17层。 这两种处理方法哪种更好呢? 1分拆标准层,吧各个楼层的连梁都设置到里面去。 2在单构件输入里面设置好,然后再标准层里面弄个不配筋的连梁(连梁尺寸一样),以方便图形算量使用。 实在搞不懂设计为什么要弄这么麻烦。问题补充:在标准层的单构件输入里面输入一个构建是不是就说明标准层里面的每个楼层都有那么一个构建呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳识别连梁表的方法:
第一步:在CAD草图中导入CAD图,CAD图中需包括可以用于识别的连梁表(如果已经导入了CAD图则此步可省略);
第二步:点击导航条“CAD识别”->“CAD草图”;
第三步:点击绘图工具栏“识别连梁表”;
第四步:拉框选择连梁表中的数据,如下图所示黄色虚线框为框选的连梁表范围,右键确认选择;
第五步:弹出“识别连梁表--选择对应列”窗口,使用“删除行”和“删除列”功能删除无用的行和列;
相关操作:
1、删除行:删除识别连梁表中无用的行,如上图中的第二行、第三行;
2、删除列:删除识别连梁表中无用的列,如上图中的最后一列。
第六步:在第一行的空白行中点击鼠标,从下拉框内选择列对应关系;
第七步:点击“确定”按钮即可将“选择对应列”窗口中的连梁信息识别到软件的连梁表中并给出提示:
点击“确定”,完成连梁表识别。
没有连梁表就不用识别。
设置标准层和在楼层设置的一层层的想比较,设置标准层之后的钢筋是按照一整个楼计算的,相比较楼层设置的一层层的少锚固少搭接。具体的是分开设置还是设置标准层,建议您咨询设计确认一下。
2013-11-18 13:41:44
-
个人观点第一种方法比较好,快捷方便, 我们在实际工作中会经常遇到这种情况,我的做法是 将标准层拆分,然后识别时将连梁分别定义到各个楼层,识别连梁后,将个性不同的连梁 逐个更改构件名称,前提各层已有构件……
2013-11-18 13:45:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看