• 砌体墙与过梁

    图中标注的100墙位置需要设置构造柱吗.层高是3米.100的墙的门需要设置过梁及门俩边需要构造柱吗

    二次结构

    问题补充:属于二次结构..都是砌体 希望回答的权威一点.可以说服人得 图纸说明模糊....所以才来请教大家做法..如果还有说看图纸说明的就不要回答了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    门上是一定要设置过梁的 构造柱的设置是要看设计要求的, 也应该考虑设置

    2013-04-01 16:30:25 

  • 100墙 先看墙材质 要是 水泥隔板的 脚上就不设构造 柱 门上也不设过粱。 门边是 抱框柱 。。。水泥隔板 不设。 100墙 一般90%是隔板的 。。所以 不设。 楼上还是 总经理呢? 也看出来 那个 一个 框架结构的二次结构???

    2013-04-01 16:38:28 

  • 根据图上的100墙体在转角处应设构造柱,门上必需设过梁。

    2013-04-01 17:52:38 

  • 个人觉得多余,留出马口来就好了,没有构造主也没什么问题,但过梁是要的。

    2013-04-01 22:36:19 

  • 先看看图纸说明的,要拿出依据说话的,门上过梁要设的,其他看选什么图籍吧

    2013-04-02 08:54:22 

  • 看一下你的图纸总说明,里面应该说的很清楚。

    2013-04-02 09:03:33 

  • 看看。。。不错。