34****@qq.com 2013-04-01 16:28:33 | 海南省 安装 | 738查看 3回答
照明线路问题,为了保住饭碗,敬请各位帮助!谢谢!
为了保住饭碗,敬请各位帮助!谢谢各位! 如图:1、画圈的那个三联开关控制的是哪3个灯? 2、双管荧光灯第一第二排的线路(我圈的那两排),图上标为4根,是怎么来的? 3、按此图,那有些灯就没有开关控制了,但现实中不可能啊! 图中文字说明: 图中未标注的导线根数确定原则:1、至开关回路的导线根数----开关数+1 2、插座回路的导线根数----L、N、PE三根 。 3、普通照明回路的导线根数----L、N、PE+nX灯控线。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳设计错误,双管荧光灯怎么能与应急照明连在一起呢
2013-04-02 08:42:47
-
三联开关控制的灯;你圈的两排和向左侧截图外的一路。你圈的两排灯线标注4根是不对的,应该3根线分别为N、PE+灯控线。设计有误。
2013-04-01 16:47:41
-
首先楼上的错了吧,那是应急灯,有个应急电源的,4跟线是对的,
2013-04-01 17:34:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看