Chirs 2013-04-01 20:16:18 | 湖南省 其他专业 | 2681查看 1回答
关于锚杆基坑支护问题
第一次算支护,有些不懂的需请教各位 1.设计说明为“水泥搅拌桩止水帷幕+放坡+花管土钉”,详见图纸,图纸中“花管Ф48@1300 倾角=15, Ф=110,L=9m”各代表什么? 2.设计说明中“孔壁设置注浆花眼,花眼每截面内布置3个,直径5mm,纵向间距0.3m”是什么意思? 3.根据详图,需计算哪些工程量?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸中“花管@1300 倾角=15, Ф=110,L=9m”各代表什么? 就是采用Ф48的钢管,间距1300一根,倾斜角度为15°,长度为9米。挖的孔眼直径为110.在钢管上要焊角钢,形成倒刺,不利于拔出。 2、2.设计说明中“孔壁设置注浆花眼,花眼每截面内布置3个,直径为5mm,纵向间距0.3m”是什么意思?。就是在钢管上打直径为5mm眼一个截面上有三个眼,也就是梅花型,间距0.3m。里面要注浆了, 3、根据详图,需计算哪些工程量?钢管的用量,注浆的水泥量,0.6直径的钢筋用量,喷射砼用量。水搅拌桩的工程量。顶部直径16的钢筋量。
2013-04-01 22:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看