老板 2013-04-03 10:10:28 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 7598查看 4回答
柱墩钢筋设置问题
因图纸中标注柱墩底部钢筋分别为B16-100,柱墩四个斜面上布置B12-200。在抽样里我设置成X,Y向均为B16-200,算出的结果为斜面样式B16-200,U型筋层层从柱墩底往筏板底布置,而非B12-200布置,我在设置里也无法将此按实际更改。如果输入其他钢筋那整个柱墩将会多算,不知各位有什么更高明的办法?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
用基础柱墩,就可以在属性下方定义钢筋信息。
2013-04-03 10:20:48
-
用集水坑来做,或用筏板变截面。
2013-04-03 10:11:44
-
请看示意图片【用集水坑定义比较合理,用柱墩定义的话,要在编辑钢筋修改,把斜边的 16 钢筋改为 12 钢筋也可以的】
2013-04-03 10:26:50
-
这个用集水坑话也不是很好吧,上面的柱钢筋估计插不下来,我是输入的没有钢筋的柱墩,然后在单构件里自己手抽的,混凝土量的话用柱墩代替没问题 你可以先用柱墩画,然后把钢筋的长度统计下来,修改下斜面钢筋的直径和LA的差值之后就是单构件输入的数值,这样其实也不麻烦。或者你直接把楼上集水坑算出的钢筋量输入到单构件里更方便,不过还是要画上没有钢筋的柱墩。
2013-04-03 16:10:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看