• 控制箱与配电箱与接地箱不同?

    电气定额中有许多箱子的安装,如控制箱,配电箱,接地箱,开关箱,电位箱等等,能不能说一下他们之间的不同, 主要套定额中的不同? 谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 控制箱套落地式成套电箱;配电箱套悬挂嵌入式成套配电箱安装,区分不同半周套相应子目;开关箱可套接线箱安装,区分不同半周、明装或暗装套相应子目;接地箱,电位箱应套户内或户外端子箱。

    2013-04-03 15:50:37 

  • 配电柜分别是指分动力配电柜和照明配电柜、计量柜等配电系统的末级设备,一般都是落地安装。 是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。 控制箱适用开厂矿、企业、商场、宾馆、学校、机场、港口、医院、高层建筑、生活小区等场合,交流50HZ,额定工作电压为交流380V的低压电网系统中,作为动力、照明配电及电动机控制之用,适合室内挂墙、户外落地安装的配电设备。 也使用于交流50HZ,电压500V以下电力系统作为消防水泵控制、潜水泵控制、消防风机控制、风机控制、照明配电控制等使用,控制方式有直接启动控制、星三角降压启动控制、自藕降压启动控制、变频器启动控制、软启动控制等各种控制方式,还可使用隔离开关、熔断器式开关作为隔离分断点。 一般常规使用的图集有99D303-2常用风机标准图集,01D303-3水常用泵标准图集。 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。 接地箱是放接地线的,起保护接地线的作用。接地箱与接地母排一个作用,就是汇集接地线的连接设备。具体分为直接接地箱、保护接地箱、三相交叉互联接地箱、三相六线接地箱。 开关箱又名配电柜,配电盘,配电箱,是集中、切换、分配电能的设备。 开关箱一般由柜体、开关(断路器)、保护装置、监视装置、电能计量表,以及其他二次元器件组成。安装在发电站﹑变电站以及用电量较大的电力客户处。 按照电流可以分为交、直流开关箱。按照电压可分为照明开关箱和动力开关箱,或者高压配电盘和低压配电盘。 等电位端子箱是将建筑物内的保护干线,水煤气金属管道,采暖和冷冻、冷却系统,建筑物金属构件等部位进行联结,以满足规范要求的接触电压小于50V的防电击保护电器。是现代建筑电器的一个重要组成部分,被广泛应用高层建筑。 控制箱套落地式成套电箱;配电箱套悬挂嵌入式成套配电箱安装,区分不同半周套相应子目;开关箱可套接线箱安装,区分不同半周、明装或暗装套相应子目;接地箱,电位箱应套户内或户外端子箱。

    配电箱

    2013-04-03 23:46:58 