fickbich 2013-11-16 15:34:18 | 江苏省 土建算量GCL2013 | 649查看 2回答
超高模板面积 问题
在汇总报表后,发现某一剪力墙有超高模板面积数值,但是反查后发现。此剪力墙只有2.8M 计算超高不是3.6M 吗 这个究竟是怎么一回事呢。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳出现超高模板的那个剪力墙底标高处可能是洞口,没有楼板,而你画图是在洞口位置没有画楼板,此位置应该画上现浇板再布置板洞,这样软件就能准备识别计算楼层标高了,你看看是不是这个情况
2013-11-16 19:30:23
-
1、如果是首层的话,你需要查看下你的室内外高差。
2、如果是其他楼层的话,你需要看下,剪力墙的超高底面是以楼层底标高计算的。
2013-11-16 15:39:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看