79****@qq.com 2013-04-04 08:16:12 | 江苏省 土建 | 663查看 1回答
砖基础问题
你好,向你请教砖基础的问题。我这工程地梁顶标高-0.1m,室内标高+-0.00。内外墙均采用蒸压加气混凝土砌块。图纸还规定各道墙下需设置实心砖,高度设置到踢脚线高度(10cm)。请问我这砖基础高度算到+-0.00还是+0.1还是不需要设置,定额子目套加气块时包括了砼七五砖。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳工程地梁顶标高-0.1m,室内标高+-0.00 ,砖基础高度算到+-0.00 。+0.1需要单独设置为内墙或外墙。砖墙比砖基础价格高。
2013-04-04 08:26:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看