• 请教 请大神解惑

    首先需要查看工程设置----计算设置---柱、查看一下超高计算的原则,超高底标高是什么原则、楼地面或板的原则,看选的是哪个,还有超高分段的原则,假设你的分段是1m,超高起始高度为3.6m,而且是不分段,计算总量的话,而且不足一段进一(也就是不满1m,按一段算)假设按默认的标高原则即可 默认的是首层有地下室找楼地面,无地下室找室外地坪,假设你的室外地坪是-0.3 那超高计算如下: [7.8(层高)+0.3(室内外高差)—3.6(超高起始高度)]/1(分段高度)=超高数量 8.1-3.6=4.5 不足一段按照一段算 则为6个超高数量 然后用超高数量乘以超高模板工程量: {[7.8(层高)+0.3(室内外高差)—3.6(超高起始高度)]*柱周长—(其他构件所扣减的模板量)}*6=超高模板工程量 扣减量如:构造柱 算至梁底或者板底等等的,还有扣减墙所占的等等,我的例子是在没有被任何扣减的情况下,直接*周长即可 超高部分为什么是6个?求解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    楼主的表述非常混乱,不过我大概了解了你要问的是模板超高的计算。 综合河南2008定额的有关规定和定额站的相关解释,回答如下: 1.对于柱、墙、梁、板的模板超高工程量的计算是指全部体积,而非超过3.6m的部分。 2.构造柱、圈梁等二次构件不计算模板超高。 3.超高的个数按4.1≤h<5.1m可计算1次超高费,5.1≤h<6.1m可计算2次,6.1≤h<7.1m可计算3次,以此类推。 4.层高(h)指的是下层结构板上表面到本层结构顶板上表面的高差,而不是建筑标高。 5.对于无地下室的首层的计算方法,分为两种情况。 5.1一次从基础顶施工到首层顶,则层高按基础顶到首层顶板的高差计算。 5.2先施工至±0.00,回填土,之后再施工首层,则分开计算基础层的柱墙和首层的柱墙梁板的超高。 6.再说在千赢官网首页登录入口图形中的处理,根据上述所说,在图形之中无需考虑超高的设置,也无需套超过定额,在柱墙梁板套定额之后,可以在子目名称中标注一下是几个超高(自己判断)就可以了。在导入计价软件中可以使用提取模板的功能,在发现有超高的标记的子目的时候,把超高子目也选择上,在系数里面输入几个超高(一个超高输入1,两个超高输入2,三个超高输入3,…)。