不知道 2013-04-04 16:22:16 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 317查看 3回答
条基钢筋计算有问题
条基的受力筋和分布筋根数算出来明显不对,请问哪位高手能否告知一二,条基长9760mm,宽600mm,保护层厚40mm,请看图片,软件计算
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好! 没有截图,不太好分析。 你所说的条基长9760应该是轴线之间的距离,而条基宽度是600,实际上该条基实际长度为9760+600=10360. 而软件里条基受力筋根数的计算规则默认为向上取整+1,因此10360/200=51.8,向上取整+1就是53了;分布筋默认是伸至外边减保护层,因此是10360-40*2=10280,根数6根证明分布筋的间距是100.
2013-04-04 16:58:44
-
你仔细检查下,画的长度是不是就有10.36米,看受力钢筋53根,间距应该是200的,软件计算一般是不会错
2013-04-04 16:46:32
-
检查你所画的条基实际长度,检查你条基两端是否还有其他条基或基础与它相交。一般软件是不会计算错误的。
2013-04-04 16:50:37