随风飘扬 2013-04-05 12:43:35 | 山东省 云翻样 | 1145查看 2回答
框梁在柱节点锚固取值?
如下图,KL在柱节点锚固取值应该是0.5*HC+5D,还是LAE。。现在现场施工有争议,。问题1.图中甲方要求取大值,在翼柱上取大值我方觉得有点浪费,问题2在中柱上取大值图中是8100的跨,柱子是600*700,抗震是三级,混凝土是C35的,原料是9000的。梁是300*700有8跨。套筒连接施工有难度,在支座处断开锚固LAE原料材料又不够.跨中下部支座锚固能否按端支座0.4LAE+15D做?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、KL在柱节点锚固取值应该是即大于等于0.5*HC+5D,还要大于等LAE。2、跨中下部支座锚固不能按端支座0.4LAE+15D做,应按1中的要求做。做法在标准图集中有明确的规定。用套筒连接是正常的施工方法,不能因有点困难就改变规范要求的。
2013-04-05 17:36:54
-
你好:KL在柱节点锚固取值应该是0.5*HC+5D,还是LAE——这两个要求要同时满足。 在支座处断开锚固LAE原料材料又不够.跨中下部支座锚固能否按端支座0.4LAE+15D做?不可以的,还必须伸至柱子主筋的内侧。
2013-04-05 13:44:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看