tom 2013-04-07 14:23:40 | 湖北省 安装 | 2088查看 4回答
刚性防水套管的含量
1.定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 根据其长度比例调整主材钢管重量,含量*5/3即可。 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200? 套DN150的 追问(2013-04-07 19:04:05): 你好 请问第二点有相关规定说明吗 有,交底资料里面关于套管的解释:套用子目按同等级管径,使用的套管主材按大于本身管径2级考虑
2013-04-07 18:23:19
-
定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量? 根据其长度比例调整主材钢管重量
2013-04-07 15:44:36
-
.定额里面的刚性套管含量是按300mm考虑吗?如实际情况墙厚为500mm,应怎样调整含量?调整定额中的钢管或者型材长度 2.水管是DN150,设计要求防水套管大2号。即DN200.套定额的时候,是套DN150的防水套管子目还是DN200?定额选择按DN150
2013-04-07 15:15:16
-
局势调整钢管含量,套DN150
2013-04-07 16:27:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看