岩棉用量计算
管径是2.7米 还有3米的 长度按10米 包3层50mm厚的岩棉 怎么算岩棉的用量?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳管径是2.7米 还有3米的 长度按10米 包3层50mm厚的岩棉 怎么算岩棉的用量? 答: V=π×(D+1.033δ)×1.033δ×L 式中D——直径 δ——绝热层厚度; L——设备筒体或管道长; 0.0082——捆扎线直径或钢带厚。 直径2.7米的体积为 V =13.891立方 直径3米的体积为 V =15.3502立方
2013-04-10 10:31:00
-
管径是2.7米 还有3米的 长度按10米 包3层50mm厚的岩棉 怎么算岩棉的用量 管径2.7米的岩棉用量为:3.1415926 * (2700.0 + 1.033 * 150.0) * 1.033 * 150.0 * 10.0 / 1000000*1.03=14.317立方; 管径3米的岩棉用量为:3.1415926 * (3000.0 + 1.033 * 150.0) * 1.033 * 150.0 * 10.0 / 1000000*1.03=15.821立方; 后面乘的1.03为增加3%损耗 公式你在计价软件的分部分项界面点上面的图元公式(fx),就出现如图的对话框,选择体积,再选择钢管绝热体积就出来了,这是计算工程量的,损耗在定额消耗量中,每立方需要1.03立方岩棉。
2013-04-10 09:59:48
-
计算出管的外径长度*管长度*厚度
2013-04-10 10:14:33
-
体积=圆周率*(管外径+厚度+厚度*3.3%)*(厚度+厚度*3.3%) 一,3.14*(2.7+0.45+0.45*0.033)*(0.45+0.45*0.033)=4.6195*10=46.195m3 二,3.14*(3+0.45+0.45*0.033)*(0.45+0.45*0.033)=5.7359*10=57.359m3 3.3%是允许超厚系数,不是损耗率,损耗率在套了定额子目内体现,不用自己计算。 厚度改了几次改不过来了,抱歉,公式是对的。
2013-04-10 10:15:04
-
外径*长度*厚度+损耗