• 电缆保护管长度除设计要求外还要符合:垂直敷设时,管口距地面增加2m。这条应该怎么理解?

    电缆保护管长度除设计要求外还要符合:垂直敷设时,管口距地面增加2m。这条应该怎么理解? “垂直敷设时,管口距地面增加2m。”想象不出是何种情况所以想请教请教。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从杆上变压器等引下,进入地下埋设的电缆,在进入地面前要用2米高(比地面高2米)的电缆保护管。

    2013-04-10 14:09:45 

  • 也就是说明装管,如地埋电缆管需要返到地面之上,地面部门需要明装,这段明装距离为2米

    2013-04-10 13:57:38 

  • 这是指的地埋管、线出地面处,如果是外露的,要有二米高的钢管保护。 即使竖向电缆没有要求保护管。

    2013-04-10 14:10:53 