26****@qq.com 2013-04-11 11:13:22 | 内蒙古自治区 安装 | 1078查看 4回答
接地的系统调试问题
接地的系统调试中,单位是”段“,这个是这样计算的,防雷里面的调试就是套这个吧
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
所提到的是表述若干个内容的调试。需要查看以下相对应的具体子目套项: 1、母线调试是以‘段’为单位计量套项; 2、避雷器调试是以‘组’为单位计量套项; 3、电容器调试是以‘组’为单位计量套项; 4、接地装置调试则是以‘独立接地装置(6根接地极以内)以‘组’为单位计量套项’和接地网以‘系统’为单位计量套项的。
2013-04-11 12:20:39
-
同意1楼的观点
2013-04-11 16:27:21
-
我认为你理解是对的
2013-04-11 16:34:06
-
接地的系统调试中,单位是”段“,这个是这样计算的,防雷里面的调试就是套这个吧 答:这个前面说明的是一个大项,后面说了他的分项,就是这个子目表示母线系统1KV以下的调试。母线是分段计算和调试的,所以这个是没有错的,接地调试是执行接地调试的子目的。接地调试是定额单位为“系统”
2013-04-11 11:18:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看